现状:地下负一层(5.6米深)设配电房:干变\高压普通负荷开关柜\低压GCS柜。配电间地面比地下室地面还低0.8米。

刚跟施工单位碰了一下,他们的常规做法是:低压柜下进下出,整个配电间除预留的电缆沟(沟深800)以外,全部用混凝土填齐,即与地下室地面平齐,其上埋10#槽钢,作开关柜基础;这样做是否妥当?

我意:不必全部填齐,开关柜前、后留有足够宽度的操作平台即可;换言之,只是抬高了高低压柜的基础,也符合防水、防洪要求;如全部填齐,与地下负一层地面平齐,恰恰没有达到“抬高基础”的目的,因为此处“抬高”是相对于配电房地面的。

根据该情形,又提出另一种方案:高低压柜采用上进上出。由此又带来如下几个问题:

1.高压柜上进上出的话,与干变高压侧如何连接?封闭母线亦或是电缆线槽?
2.高低压柜及干变基础如何做?是否要砌水泥墩,抬高基础?如抬高,抬高多少?如抬高基础,相应的操作通道是否也需要跟着抬高?否则操作不方便。果真这样考虑的话:上进上出似无必要。因为既已抬高基础,那电缆沟就水到渠成了,省不了工程量。

综上,对比上述两种方案(上进上出,下进下出),那种更合理?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zamwry
    zamwry 沙发
    按施工方的方案比较好,但需比外地面高出0.2--0.3M左右下边做成电缆沟就可以了
    2012-05-16 15:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • zlallstar
    zlallstar 板凳
    我们这的做法是下进下出,铺设架空地板,桥架铺设在架空地板下方
    2012-05-16 13:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多