土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,低压配电间净空的要求?
由于图纸建筑的要求,原配电间位置变化,求教各位。低压配电间净空的要求是多少?从哪里具体的条款查找?是在地下室

全部回答(13 )

  • join_in
    我查了哦,上海低压规程2.7够了,PL柜就2.0米高
    问题现在没办法,只好换位置了,上面有厕所是在难过。
    2007-03-27 16:35:27 来自 PC 评论 举报
  • cqy129129129
    地下室配电间我们这里一般比其余地板标高高0.5-0.8m,加上柜高2.2m,距顶0.8m,所以要3.8m以上
    2007-03-26 16:18:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10