土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ RO浓盐水中的COD如何降低?
条件:Q=140M3/h,COD=120~160mg/l,BOD5=1mg/l,TDS=3000~4000mg/l。
请问各位专家,怎样将其中的COD降至80mg/l以下?

若有好注意,一定送8分。

全部回答(21 )

  • isaiahzoe
    从COD=120~160mg/l,BOD5=1mg/l,TDS=3000~4000mg/l。可以看出来,水中的还原性物质较多,而且水质中的盐类物质含量很大,不知道水质来源是什么,可能是地下水不咯?
    可以先用一曝气塔氧化水中还原型物质,这样COD可以降低很多,具体要做烧杯试验,然后在经过一道离子交换工艺(阴阳离子交换并用)基本上可以达到TDS降低到很低10mg/l。
    2004-05-15 15:49:15 来自 PC 评论 举报
  • goyc
    如果阻垢剂4-8ppm(浓水端),COD100多,BOD5仅1ppm,这是什么物质,我一直怀疑是分析误差,是氯离子在捣鬼。
    2004-05-15 10:28:15 来自 PC 评论 举报
加载更多