土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于"下为2层钢框架+上为门式刚架"这一结构体系

关于"下为2层钢框架+上为门式刚架"这一结构体系

发布于:2012-05-06 18:31:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于"下为2层钢框架+上为门式刚架"这一结构体系,有如下疑惑:

(1)下2层按钢规,上层按门规考虑,是否可行?

(2)按3层钢框架(顶层看作为抽柱的大跨度框架),是否可行?

(3)这种结构体系,整体建模(模型中包括屋面水平支撑、刚性系杆以及柱间支撑)进行整体分析时,前面几个振型都是下面几乎不动,总出现在顶层整层的局部振动(大跨度钢梁),后面的振型就更是单根大跨度梁的局部振动;最大位移比也在顶层,而且超大,超过2.0。所以,像这种结构体系,整体分析时如何把握好。

(4)基于第3条的情况,是否能将顶层按照门式刚架单独计算,底下两层按照两层的钢框架建模,然后将顶层门式刚架的柱底内力输入底下2层框架模型中?

以上疑惑,希望能得到同行们的解答,先谢了

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 独孤求知
    独孤求知 沙发
    我上海刚好做了一个项目,说的体系就是这种,地下1层,地上4层,顶层就是门式刚架结构体系,之前的做法本来是下面四层做成混凝土结构,顶层做成门式刚架,结果扩初专家评审不通过,抗震办也是不愿承担责任,属于混合结构,除非进行抗震专项评审,由于工程比较紧张,最后就改为全钢结构,也就是现在的体系,下面说下我们怎么处理的:
    1、先框架整体建模,顶层就是采用门式刚架结构,柱脚刚接处理,顶层(位移)比不按框架考虑,按门式刚架体系考虑。
    2、顶层门式刚架单独采用二维模型计算单品刚架计算。
    最后审图通过,但有个小插曲,审图公司说为什么不采用地下混凝土框架+顶层门式刚架体系,这样又简单又经济,你说我们多无语。
    2014-12-22 09:54:22

    回复 举报
    赞同1
  • zhuzenggang123ger
    最近研究钢结构 来学习一下
    2014-12-22 09:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2164 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设计地震分组概念问题

关于设计地震分组概念问题 书P145 试题4.1.2 我找了一下书上《抗规》条文说明3.2 第八段中有描述: 2001规范将89规范的设计近震、远震改称设计地震分组,可更好体现震级和震中距的影响,......... 再看这个题,该选那个(本书上没给答案)?规范上没找到原话!请大侠指教! [ 本帖最后由 daike1983kk 于 2012-5-6 18:03 编辑

回帖成功

经验值 +10