土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于二次回风问题?请各位老大加入讨论

关于二次回风问题?请各位老大加入讨论

发布于:2006-11-03 17:42:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • qqkuei
    qqkuei 沙发


    个人认为这位兄弟理解错误了,可看看二次回风的处理过程再说吧,当然你的想法也是证明兄弟还是认真考虑过的.楼主用PAU来承担室内负荷这个做法还不错,单纯从理论上来想是行得通的,但实际工程效果不清楚.
    2009-01-05 11:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • walton_
    walton_ 板凳
    至于什么时候用到二次回风的问题,小弟实在没法理解。这个项目肯定是上海片区的项目了。
    2009-01-05 10:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多