土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求助】广场景观灯经常跳总闸是何原因,刮风下雨天更甚

【求助】广场景观灯经常跳总闸是何原因,刮风下雨天更甚

发布于:2012-05-06 12:52:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发

    坚持人身安全始终是第一位的,这一点我很支持你。
    对于漏电流大小的问题,其实大可不必担心。因为这里的漏电是为了间接接地保护而使用的。只有用作人身直接触电保护才需要用到30mA电流。所以这里设大一点,300mA甚至500mA都没有问题的。
    2012-05-16 23:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • ycl550395948
    ycl550395948 板凳
    总漏电开关跳,而空开不跳,说明决不是某路短路,原因是漏电不用怀疑。
    我看很多人建议把总开换成漏电流100mA或更大的,但是,总开100mA,电路时没问题了,但人的安全就完全没保证了,漏电了人体经过超过30mA的电流生理反应是非常严重的,会有生命危险的。若电流在40,50,60等小于100mA时,总闸竟然不跳,后果可想而知!所以这就是为什么最低级漏电开关必须是30mA才能保证安全的原因(那些选高于30漏电流漏保开关的人,都只顾工程完工,而不顾人身安全。)每条线路的漏电在几毫安或10几毫安的话,总闸那儿是有可能超过30mA的漏电流的,这是很正常的,为了正常供电,漏电级别需大于30mA,低级的闸跳,而总的没那么容易跳。
    所以,我的建议是,总闸可以换成空开或选用大漏电流的漏电开关,同时,其他空开都换成30mA漏电的,可以每个照明回路一个一个地合上,看是哪个回路引起的跳闸,查找楼电点维修
    2012-05-16 17:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公用部分照明配管能不能换成PVC?

图纸中的公用部分照明配管一定要用焊管吗??能不能换成PVC

回帖成功

经验值 +10