各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。
1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。
2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。
对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?
对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句对不起,没说清楚.环状管网是指市政供水管网为环状管网.
当市政环状管网二路供水,室内消火栓系统上安装水泵接合器,且屋顶设有稳压系统时,可以不设消防水池.
如果室内环,通过来的市政管网是枝状的则一定要设消防水池.