土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】低压B相对地短路后给高压出线互感器造成的影响

【请问】低压B相对地短路后给高压出线互感器造成的影响

发布于:2012-05-05 16:48:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一施工箱变,由于低压外接线B相对地短路,高压出线柜B相电流互感器铜排有明显的熔痕且柜内有放鞭炮后留下的痕迹一样的颜色,但是互感器还能用,这个也是我巡查的时候发现的,由于考虑到安全使用我直接把B相电流互感器给拆了。。。。。但是到底是什么原因呢其他没有什么问题。。。。。。

20120504951.jpg


20120504943.jpg


20120504946.jpg


20120504947.jpg


20120504949.jpg


20120504951.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    dylan3940 发表于 2012-5-6 09:17 电流互感器是大电流变成小电流,电压会升高,所以二次侧负载极小,接近短路,为了安全二次绕组的一点要接地 …不是CT二次接地,是变压器二次接地
    2014-10-26 21:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • chjs001
    chjs001 板凳

    考虑怕说绝缘有受损直接先把电流互感器拆了
    2012-05-17 21:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有载调压装置是如何装入变压器的?

感觉象个外壳一样,套在外面,直接增加了变压器本体的长和宽,没见过图片,哪位大侠有图啊分享下,谢谢。

回帖成功