请教一个很弱的问题,三相保护是指三相都要配CT吗?
请教一个很弱的问题,三相保护是指三相都要配CT吗?
问了几个老师傅,各人各讲法。很多10kV出线,都是配的两相CT,这还是三相保护吗?请高人指点!
发布于
2006-11-01 09:29:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zyz8438
小电流接地系统有时采用A、C相CT+零序CT组合的方式,同样能对三相进行保护。
2006-12-06 22:31:06
来自 PC
评论
举报
hwg1233
A,C两相设互感器,保护的是AB相,BC相,如果B相发生单相短路时,就保护不到了.一般10KV以下,进线,变压器都用的AC两相互感器,不完全星型接法,电动机保护用的是A,B,C三相保护,可能是电机比较重要,不允许单相短路.而线路还可短时运行(中性点不接地系统)
我也有类似的想法,希望探讨
2006-12-05 21:19:05
来自 PC
评论
举报
加载更多