土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池与水泵

消防水池与水泵

发布于:2004-04-14 10:55:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂区加生活区无市政管网。消防水池储存室内外消火栓用水量共250立方米。可我不明白消防水泵怎么选?流量是室内外叠加还是考虑一个大的来选呢?再有和生活用水合用一套泵还是单独设比较好?整个厂区消防管网需要环起来吗?哪位大侠请指点一二!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 560819tlj
    560819tlj 沙发
    最好设置一条200mm以上的市政供水管,如果水头高过建筑物10米以上,而建筑物又不是很高的话,就不设置泵了,挺麻烦的,至于消防水池,就做备用水源好了。
    2004-05-02 13:17:02

    回复 举报
    赞同1
  • dujuan
    dujuan 板凳
    厂区加生活区无市政管网。消防水池应储存室内外消火栓用水量和生活水量。消防水池只能能保护150m,可不设室外消火栓,室外消防用水直接从水池取。只需设室内消防泵和生活泵。
    2004-05-02 16:49:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多