建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
4.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • l1751233729
    l1751233729 沙发
    图集上有做法
    2014-08-05 11:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • qt1434794422
    qt1434794422 板凳
    _citylady1 发表于 2012-4-28 16:51 大家对这个规范怎么理解?不知道怎么做啊,又不存在均压环的概念了,那均压环还做吗?比如说对于一栋100m的 …应该是在80m的地方,上部占高度20%,就是80m处,也超过了60m。我个人的理解。