土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调热湿负荷计算探讨

空调热湿负荷计算探讨

发布于:2006-10-28 12:03:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
以下是我计算热湿负荷方法,请指点
1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量
2.计算出新风量
3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,
4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,
5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,
6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以上计算是不用新风机情况下计算方法,计法总觉得存在问题,请各位高手多多指教,感激不尽

1162008224487.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • a13812615408
    a13812615408 沙发
    怎么可能不算设备显热,设备显热是不在整个风量计算出的冷量范围内的!
    2016-12-20 09:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    安然若风 板凳
    先计算负荷风量和净化风量,你这种算法遇到发热大的会出大问题{:2_75:}
    2016-12-16 14:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净手术室的加湿量如何确定

我是刚参加工作对加湿量的确定单位都是估算而且单位没有资历高的,估算也没有一点头绪遇到这个问题很头疼认真计算太麻烦了那位大虾给个简单的方法加湿量是不是只与新风量、排风量以及市内相对湿度有关

回帖成功