土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管穿越变形缝,到底要不要加防止风管变形的软接头的?

风管穿越变形缝,到底要不要加防止风管变形的软接头的?

发布于:2012-04-26 14:58:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。我们院有个老总说不用加,原因说风管不像水管那样容易变形,说风管柔性度好;另一个老总说要加。如果加的话,哪本规范有说明?实在找不到相关规范明确的说明啊。麻烦大家指点迷津,谢谢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yueaq
    yueaq 沙发
    1、通风与空调验收规范2002第5.3.9:设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加 100mm 及 以上。
    2、建筑防火规范2014第9.3.11:穿越防火分隔处的变形缝两侧(设70防火阀)。
    2015-04-01 16:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • wuwing2006
    wuwing2006 板凳
    请问那本规范哪页啊?谢谢了
    2012-05-09 16:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位暖通大侠,求教风管设计步骤

小白一个 求教各位暖通大侠,求教风管设计步骤,具体如何知道6000平方的房子需要多少风量,风管尺寸,风口数量及尺寸?

回帖成功

经验值 +10