土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助!蒸发器不结霜!!救命啊!!

紧急求助!蒸发器不结霜!!救命啊!!

发布于:2012-04-25 20:34:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的库房里面,有两个一样的风机,中间有三通管道连接。
一个风机正常结霜,另一个根本不结霜,中间没有任何阀门,但是主进液管道结霜,风机里面支管不结霜。
怀疑有堵的地方,卸了风机,锯了进液管道,清的非常干净,一点油几乎都没有了。
装了回去,开始正常供液,开了1小时吧,另一个好的那个里面都结霜了,连回气都开始结了一点。
这个还是没有一点霜啊,主进液管道结霜倒是正常,到弯头都结霜,一到里面就没有啊,一点也没有。库房温度也很不好,就是正常库房效率的不到一半吧。风机也无故障。
170双级低温,氨冷。
什么热氨、加大供液都试了啊,也不缺氨液啊。
怎么办啊,想自杀啊。。。。
帮帮我吧。。。
谢谢大家了!谢谢谢谢!
我在线等着,救命啊!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • q977892376
    q977892376 沙发
    不好意思,没搞过氨制冷,估计是供液不均匀,导致蒸发器不结霜,建议调整膨胀阀开启度调节供液
    2012-09-17 22:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • jim706
    jim706 板凳
    哈哈,换冷风机就不必要了!
    1、如果是新系统,那么请重点检查这台不结霜冷风机的供液管路和回气管道(只需要检查三通以后去这台问题冷风机的管路,与好的那台合并的管路无需检查)
    2、如果是老系统,您现在反映这个问题,说明以前是工作是正常的。可以断言这台冷风机内部大量积油,严重影响传热。由于你们工艺设计上的失误(没有给两台冷风机单独供液回汽,或加装阀门),出现这个现象是必然的。
    建议:
    1、修改供液回汽管道,每台冷风机的供液回汽管均独立从调节站接出;
    2、如无调节站,则在冷库外面分别加装阀门(千万不能图省事或省钱在库内装阀门,弄不好要死人的!)
    3、这台冷风机的处理:先隔断两台冷风机的供液回汽,排空后锯断问题冷风机的供液管路,焊封住与另一台冷风机联系的管道后,将与冷风机连接的这端进液管外接柔性耐压管道作为放油管引到库外废油桶内(可能要准备几个大点的250kg空油桶),缓慢打开回汽阀(通过这个阀控制排油速度),将问题冷风机的油压出。(安全措施您知道准备的吧?自来水管、防毒氧气面罩,医护人员,抢险后备队等等)
    2012-09-13 19:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救

求救帮帮忙

回帖成功

经验值 +10