【讨论】双电源箱4芯进线PEN线是否要做重复接地?

发布于:2012-04-25 19:55:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。
现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?
若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?

顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 豪豪快乐
    豪豪快乐 沙发
    GB50065 关于PEN的要求如下
    8.2.4 PEN应符合下列要求:
    1PEN应只在固定的电气装置中采用,铜的截面积不应小于10mm2或铝的截面积不应小于
    16mm2;
    2 PEN应按可能遭受的最高电压加以绝缘;
    3 从装置的任一点起,N和PE分别采用单独的导体时,不允许该N再连接到装置的任何其他的接地部分允许由PEN分接出的PE和PE超过一根以上。PE和N,可分别设置单独的端子或母线,PEN应接到为PE预设的端子或母线上。


    这个明确说明了如果前段是TN-S,则N不能再次接地,但对于你这个来说,即便变电站内至其他建筑的回路用5芯(即其它TN-S未引入此建筑),你这里只引来4根,那么N线可以看作是PEN线,在进ATS前通过LEB再次重复接地,分别引出N和PE,ABCN进4P ATS,PE接ATS箱PE母排,切换后就形成了TN-S系统了,N就不能再接地了
    2016-05-27 17:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 板凳
    TT系统中我那么计算接地电流是没有问题的。楼主你恐怕是说的TN-C-S系统吧,短路电流才是并联的,而且因为零线电阻远小于接地电阻,大部分电流是走PEN线的,你既然都想到重复接地了,也就是确定做TN-C-S系统。而且你用的是4极转换开关,断零的风险也不小啊,所以想重复接地,从4极开关断零的角度出发,我倒觉得4极开关出线再接地更可靠。其实我好像在哪看到过“PEN线不允许装开关的强条”,所以你用4极开关再做TN-C-S恐怕也有问题。
    2012-05-02 18:37:02

    回复 举报
    赞同0