正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教各位:现在有空调如下2套18匹 输入功率14.8kw2套16匹 输入功率12.1kw3套14匹 输入功率10.8kw 然后我按这个额定功率计算出额定电流是163A 选空开200A的 电缆选了3*70+2*25的 但是长度比较长 要300米 是不是紧张了点还有一个问题是电缆长度要300米 一半是直埋 一半室内架空另外设备上还有一个最大输入功率 甲方非要按那个计算电流各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 电气设计不怎么懂
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
其实就你描述的这个建筑规模,而且已经带自动报警系统了,恐怕不管是不是二类办公可能消防队都会认定为二级负荷。如果容量不大10kW以下可以用EPS,大了就找个地方做发电机吧。
还有办公建筑分一、二、三类的问题,这个是JGJ67自己规定的,其他任何规范里提到的“一类建筑”都与此定义无关,也就是“一类建筑”和“一类办公”建筑根本不是一码事,两者定义不同不能直接划等号。毕竟JGJ67这本规范等级太低,而且错误太多,很多时候不一定要照其执行。
回复 举报