土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库做喷淋可以接市政水吗?

地下车库做喷淋可以接市政水吗?

发布于:2006-10-25 00:23:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋商住楼,地上7层,地下1层车库,首层商铺,2~7层为住宅,总高度为23米,每层面积为40×30=1200平方,现在地下车库我做了喷淋,是直接接市政给水管(管网压力为0.3~04MPa),但消防队那边过不了,他们说不满足局部应用系统(面积小于1000平方),要增加喷淋泵!!!我算了一下水力损失才0.2MPa,用DN150的管接到市政水上,能满足流量和压力的要求,为什么消防队就要我加泵呢?想不明白!请大家指教!
12. 0. 1 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。
12. 0. 7 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统设计供水量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:

1 城市供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
2 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防加压水泵;
3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xwf612
    xwf612 沙发
    局部应用系统是什么概念?
    一般来说即使市政压力够,消防局也不会同意由市政水直接供喷淋系统用水.原因是市政压力很不稳定,在用水高峰与低估时相差很大,况且即使这几年压力够用,以后随着周围建筑的增加,其压力也会大幅减小,甲方所提供的压力不予采纳.
    按以往经验市政水能长期保持0.3MPa是很难的.

    21楼所说不准确,上海消防局要求其实是很严的,此类做法基本不能通过.但是消防泵可以从市政管网直接吸水,从而省去消防水池.
    2006-10-29 17:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan20332033
    2006-10-29 11:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大空间消防

请教:一多层建筑,功能包括展厅(500平,16米层高)、报告厅(400座,层高12米)。是否需要做自动喷水灭火系统。

回帖成功

经验值 +10