液氧泵控制回路就地启停,停不下来

发布于:2012-04-18 10:04:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
附件里是我公司液氧泵图纸,我们在调试液氧泵控制回路的时候发现这样一个问题,就地启停,有时候停的时候,按一次按钮,停不下来,得按2到3次,更疑惑的是远程启停,启动可以,没有问题,停止确停不下来。
一、综述
我公司空分装置共有2台氧泵、2台氮泵,控制回路是一样的,电机用的是ABB的,变频器用的是AB750系列的,变频器及总体控制柜是在空分变电所,就地控制箱在距空分配电所约150米的地方,就地控制箱内就是几个启停按钮,指示灯和转换开关,远程控制是在距空分变电所约300米地方,是由一根5×2×1.5的屏蔽电缆连接的,电缆长度是420米,远程启停是一个开点,DCS这边接的是继电器出口。
二、具体过程
在调试远程启停的时候,仪表给定启动信号后,17、19两点闭合,当然,就地控制箱内转换开关打到仪控位置,接触器吸合,变频器启动,当仪表给定停止信号后(有闭点变开点),接触器没有断开,变频器没有停止,我们接下来做了如下处理:在空分配电室将仪表两根控制线(到DCS的)拆除,用短接线直接短,启停都好用。将仪表控制线恢复后,在仪表DCS柜上将控制线拆除,用上位机给信号,启停没有问题,校线没有问题,最后,在DCS柜上两根线短接,启动没有问题,停止还是停不下来,最后把DCS柜上的两根线悬空,在空分配电室用短接线短上,启动了,停还是停不下来,后将去仪表的19号线拆除,还没有停止,将17号线拆除后,停止了,在运行的时候测得19号线对地电压230V,17号线对地电压是580v,其他点对地电压是230V。

简图.JPG


全图.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xxscwsry
    xxscwsry 沙发

    同意这个师傅的看法。
    2012-04-25 12:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 板凳
    空载长线路的寄生电容问题,末端电压变高。电容电流通过了线圈,使得线圈不能释放。
    2012-04-24 23:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多