土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【请教】潜水泵至电控柜间的连接电缆选型

【请教】潜水泵至电控柜间的连接电缆选型

发布于:2012-04-16 10:06:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
厂家供应潜水泵至电控柜间连接电缆,该电缆选用的是3*2.5+3*1.5,芯线为:U、V、W、PE、XL2、XL2,其中XL2是控制回路使用的,请问你们有见过这样使用的吗?是否小功率的潜水泵供电就是为方便就将动力线和控制线在一根电缆内呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wtyvip
    wtyvip 沙发
    应该是分开设置比较合理,前面的3*2.5是电源线。
    后面的XT1,XT2,我个人认为是液位控制开关,直接给通断信后就行。
    2012-04-24 16:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • hmlzhj
    hmlzhj 板凳
    1.5的PE线规范不允许吧?
    2012-04-23 17:19:23

    回复 举报
    赞同0