土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教风冷螺杆冷水机组低温(环温0℃以下)制冷问题

请教风冷螺杆冷水机组低温(环温0℃以下)制冷问题

发布于:2012-04-12 21:28:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象?
1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警;
2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境温度,使冷凝散热风机逐个开启(机组共有14个风机),当风机加开一个后,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀,现象同上;最初怀疑是风机导致,于是换了个调速风机(VFD),结果并没有对上述情况改善,结果还是一样;
请教各位老师,原因何在?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • mingming829
    mingming829 沙发

    比如:在环温4度,冷水进水28度,启动压缩机,压缩机满载时,冷凝风机6个运行,电子膨胀阀全开,高、低压力:1100/320kpa稳定;此时如果加开一个风机,系统就会波动,过热度低于目标值且长时间不能上升,膨胀阀约8min关闭60%幅度,高低压力一直下降......
    曾怀疑是膨胀阀不断开关动作引起波动,想过手动控制它,但未试验;机器已离开试验室,无从证实了......

    [ 本帖最后由 mingming829 于 2012-4-24 23:28 编辑 ]
    2012-04-24 23:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • zfxng
    zfxng 板凳
    实验室的事情很复杂,牵扯各方面因素太多,在这里一般是讲不清楚的。
    我倒建议楼主请实验室建造商以及机组制造商一起研究一下,是实验室配置能力偏差还是机组设计有问题,不要妄下结论。出水温度、蒸发压力、冷凝压力、压缩机能量调节、水量控制等等,全部PID,太麻烦……
    看楼主所说的现象,我倒是感觉机组设计有问题,好像是机头上卸载设计与换热器制冷能力升降不匹配,也可能是电子膨胀阀能力偏离太多造成,我曾经有过因膨胀阀稍大一点点就造成蒸发压力控制不稳定的试验经历。
    2012-04-23 11:49:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求购电磁阀检测仪表

有检测电磁阀运行的仪表吗?哪里有卖?烦请知情者告知,谢谢

回帖成功

经验值 +10