本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。
这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。
我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。
据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。
朋友们谁知道,或者做过这种试验?
请不吝赐教。
先谢了!
[
本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-12 17:33 编辑 ]
![故障图片1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(35 )