10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?

全部回答(24 )

  • xxm63540295
    这看当地的供电局的说法了,3KM干吗不架空线啊,电缆不少钱
    2012-04-19 10:35:19 来自 PC 评论 举报
  • xjh0872
    我认为是可以的,120的电缆额定电流可到260A。