土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 双面彩钢板的夹心风管能用在净化吗
今天一个厂家来介绍产品,双面彩钢板,中间是35mm聚苯乙烯,PVC法兰,说能用于净化。我觉得有些问题,1。管道内部有法兰边,易积尘;2。采用8501胶条密封;3。管道内、外部采用好像是什么酯类的胶粘结。
哪位大侠在净化中用过这种产品,能说说使用效果吗?我们的厂房对碳氢、有机污染物有要求

全部回答(17 )

  • lh959
    好象使用的不多,这种在普通空调系统使用的多些
    2008-11-06 13:23:06 来自 PC 评论 举报
  • hk312
    有施工工艺介绍吗?
    近段时间弄一标书。
    用的就是这东西。
    哪位仁兄有的话贡献出来让大家 享用享用
    2008-10-09 22:35:09 来自 PC 评论 举报
加载更多