土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖立管阀门的设置问题

关于采暖立管阀门的设置问题

发布于:2012-04-10 11:26:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位专家,我现在有个疑问,如图所示,我采暖的进户管道是沿一层的顶棚敷设的,进户管与户内立管连接处,即二层楼板下我设置了两个立管阀,不知道这样布置是否正确,或者有不妥之处,希望哪位高人能详细帮我解说一下,我翻看09版的技术措施,其中2.4.3中有两条:
2、供水立管的始端和回水末端应设置立管阀,回水立管上还应设置排污、泄水装置;(那在我这个图中,立管最下部的排污阀是否可以看做它要求的末端立管阀,也就是说立管末端两个阀门既满足该点中提到的立管阀,又满足回水立管上的排污、泄水装置,也就是不需要将这两条分开来看);
3、室内共用立管与进户供回水管相连处,在进户管上应设置关断阀;(也就是说我图中二层楼板下那两个立管阀应改为在进户水平干管上水平设置,不知道这样理解是否正确?还有如果是按我说的这样设置的话,那这两个水平阀门是必须设置在靠近立管与进户供回水相连处,还是可以设置在进户管其他任意位置,比如室内与室外交界处的室外侧?)望高手答疑!不胜感激

截图1302405404.png

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ddaiqq2222
    ddaiqq2222 沙发
    各位,谢谢大家的回复,我最近翻看图集,发现05SK604-民用建筑工程设计常见问题分析及图示-暖通空调及动力专业P1-21中有明确该问题,正确做法应该将一二层中间的阀门移到主干管上,起调节作用。
    2012-05-09 12:08:09

    回复 举报
    赞同1
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 板凳
    xuexi 学习
    xuexi 学习..........
    2012-05-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0