【讨论】大型商场的营业厅照明及配电的疑惑

发布于:2012-04-10 10:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、88年商业建筑规范中 :大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷 (我的理解是营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷)
二、08年民规中: 大型百货商店、商场的营业厅的备用照明用电为一级负荷。(我的理解是营业厅备用照明及消防照明为一级负荷)


问题1: 应该按哪本规范设计? 常规的话规范有冲突尽量按标准高的设计?

问题2: 假设按“一”营业厅所有照明包括一般照明、备用照明、消防照明均为一级负荷 进行设计 。 一级负荷如何实现?
问题3: 实际工程中碰到的问题如下:
建筑面积20000平方大型商业,共5层,高层建筑,每层面积约为4000平。每层中公共走道楼梯约为400平,公共厕所100
平,其余面积分摊到5个商铺,每个面积700平方。 每个商铺分开设置独用VRV外机一台,独用VRV内机及全热交换机若干

问题是每个商铺营业厅如何配电及计量?

[ 本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-4-13 11:52 编辑 ]

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • licai1976
    licai1976 沙发
    跟我做过的一个项目很像,
    顺带提醒你,空调负荷也是二级。
    商铺单独计量,普通照明引自商铺配电箱
    另 按区域设置 应急照明箱 和 空调配电箱 按区域计量(空调也可以自己分割计量)。
    备用照明引自应急照明箱(貌似和规范有冲突,但是想不到更好的办法)。
    空调配电箱
    2013-01-08 15:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • dyingsummer
    dyingsummer 板凳
    按规范的意思,一二级负荷配电主要是电源进线端是否有两路独立电源作为保障作为主要区别。如果这个项目已经取得两路独立10kV专线,那你只要从低压配电侧引一路专线给扶梯,不用发电机带的,也已经满足二级负荷的要求啦。至于商铺宜保负荷,应该看业主的要求,如果是超市的冷冻设备,应该由发电机应急母线段带上,其他商铺的确保照明,认同前面朋友的说法,让业主二次装修时自己选带蓄电池的。反正缺了,也不会造成什么损失,顶多少开业几个小时。如果啥都考虑发电机带,那还要两路独立10kv专线来干嘛。