土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】高层建筑消火栓充实水柱必须大于11米吗?
某审图机构意见,纯高层住宅消火栓采用sn65,19mm的枪,充实水柱必须大于11米。理由是如果只瞒住10米水柱的话,一个消火栓的水量就达不到5l/s.必须满足。请大家讨论一下有道理吗?

全部回答(28 )

  • 一生为水
    是的,应该是11米以上。。。。。。。。
    2013-03-25 20:27:25 来自 PC 评论 举报
  • 飞机都去哪了
    保证出流量不小于5L/s,充实水柱长度就应该是比10m要大
    2013-03-24 10:57:24 来自 PC 评论 举报