75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?
发布于
2012-04-08 17:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
xiaogao2996
接触器烧了,我问施耐德的厂家人员了,他说这种开关没有堵转保护的,只能靠热偶来保护堵转,但时间比较长,所以接触器烧了
2012-04-14 19:41:14
来自 PC
评论
举报
天空蔚蓝
还有,堵转电流基本上是启动电流,正常说在十几秒左右,热继电器会动作