土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
【求助】电机接触器触点频烧,热继电器不动作
【求助】电机接触器触点频烧,热继电器不动作
75KW的电动机,额定电流140A,配220A的空开,动作电流整定9.5倍,热偶为150A的热偶,电动机启动电流1000A左右,正常运行电流50多A,今天发现电动机堵转启动后,频繁烧接触器!难道这样的回路没有堵转保护?还是设备选型有问题?
发布于
2012-04-08 17:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
xiaogao2996
接触器烧了,我问施耐德的厂家人员了,他说这种开关没有堵转保护的,只能靠热偶来保护堵转,但时间比较长,所以接触器烧了
2012-04-14 19:41:14
来自 PC
评论
举报
天空蔚蓝
还有,堵转电流基本上是启动电流,正常说在十几秒左右,热继电器会动作
2012-04-14 18:17:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaogao2996
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
26
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 450 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(28 )