土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助,已建成的筏板基础配筋不足,怎么加固

求助,已建成的筏板基础配筋不足,怎么加固

发布于:2012-04-08 00:36:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。
现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。
经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。
我想到了3种方法,但似乎都不是太好
1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
2.在筏板上皮粘贴碳纤维,但是由于配筋相差较多,而且没法在弯矩最大的底部支座处粘碳纤维,感觉效果也不明显。
3.在柱子根部补充浇筑一个300高的柱墩,减少筏板的配筋面积。但增加的柱墩平面面积太大,影响建筑的使用功能。

请问各位高手,有没有碰到过这种类似的情况。针对这种地基承载力满足,但筏板厚度和配筋不足的情况,一般是采用何种方法进行基础加固的。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lzgzzh
    lzgzzh 沙发
    学习了,我现在正在找钢结构的筏板
    2012-05-19 15:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhqj_1984
    zhqj_1984 板凳
    学习了,各位楼主
    2012-04-18 16:27:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑地基aaaaaa

论文简介: 建筑地基 附件名:1 文件大小:4866K ( 升级VIP 如何赚取土木币 )

回帖成功

经验值 +10