土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水到底好不好

虹吸排水到底好不好

发布于:2006-10-17 09:30:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们做了一个公共建筑,从方案到施工图一只做的是虹吸排水。现在大楼已经封顶了,在装内部管道。由于是施工方承包的工程,他们在当时报预算的时候没有把虹吸这部分计算进去,现在以维修不便为理由在甲方和监理方做足工作,要求我们设计院将虹吸排水改为重力排水。我们领导又比较听甲方的,不可能以坚决的态度坚持,不知道该怎么办。
由于屋面找坡比较复杂,外立面全部是玻璃幕墙,原有虹吸的雨水斗空洞都欲留好了,还有与其他专业之间管道交叉的问题,改起来很麻烦啊。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • tryq_zxf_zl
    tryq_zxf_zl 沙发
    我个人认为在施工质量相同的前题下,还是重力流更好一些,虹吸系统因为大面积汇合成一根管,万一堵塞或漏水就大面积受影响!还有就是虹吸雨水斗在长期日晒冲刷后,是否还能保持良好的过水性能也不是很清楚
    2009-06-12 13:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • wangwei19820110
    看完这么多意见!我在这为大家简单介绍一下我做虹吸排水一年多的感受吧!第一:虹吸排水安装起来非常简单方便,刚才有同志说要注意阀门完好,实际上虹吸排水根本不需要安装阀门!第二:虹吸的排水效果相当的好,一般能达到满流的80%以上(亲眼所见),就像用水泵抽水似的。!第三:虹吸排水的造价一般按平米算,但一般不会很大。第四:虹吸排水一般公司都负责保修1年(实际上只要屋面没有水泥等不会堵塞!大家如果还要了解请联系QQ:353061035,TEL:13439073282
    2008-02-15 15:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求证问题

小弟最近遇到一个问题,特向各位高手请教。今天一位监理提出:W型柔性铸铁管不能用于地埋;还有污水出户管处外墙后必须下返。请问各位施工中是否有这两条规定?

回帖成功

经验值 +10