土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 36台车位的汽车库上不上消火栓

36台车位的汽车库上不上消火栓

发布于:2012-04-04 16:22:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
接到一个IV类汽车库,总占地面积有700M2左右
每个车库大概为3.6M*6M
一共有36个车库
总长度50M*14M左右。
想问一下根据汽车库规范IV汽车库如果超过5个车的应该是上消火栓的 ,
但是感觉上也包括实际上,像一些住宅的一层或地下半地下车库貌似都没有上消火栓,想请教下,像我这种情况是否用每个库眼都做消火栓 L)NJO1OFI@2EENS_GIUYPY1.jpg
另外汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。
应该如何理解!!!

L)NJO1OFI@2EENS_GIUYPY1.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • waterdhg
    waterdhg 沙发
    我觉得这种情况应该外墙挂消火栓,满足双水枪任意地点就行。这样既能满足灭火要求,又节约成本!!消火栓也方便取拿!!!
    2012-04-10 10:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • 懒人啥都不写
    室外消火栓保护就OK了,设室内的也是摆设,车库门一关,取都取不到,还灭什么火啊,还是灭火器比较适用。
    2012-04-10 09:48:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层住宅高区湿式报警阀的安装位置

我现在负责的一个项目,1-2层为小商铺,3-47层为住宅,消防喷淋分三个区,32-47为高区,高区的消防喷淋原设计图将湿式报警阀设置在32层的报警阀室内,因报警阀室距离水管井的距离较远,在过道顶板下要安装水平横管,影响吊顶标高,现可否将报警阀直接安装在水管井内,请高手指教。