土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【疑惑】小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式

【疑惑】小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式

发布于:2012-04-01 15:57:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式
有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文
根据石化规的下列条文
8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
2. 润滑油储罐;
3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
争议焦点在第1条,
目前有两种理解:
①.只要罐壁高度小于7m,都可以采用移动式泡沫灭火系统;另外就是容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐可以采用移动式泡沫灭火系统。这是一种理解(以或字为分割点左右并列)
②.另一种理解是只要是水溶性的可燃液体,都不能套这一条规范,都不能做移动式泡沫灭火系统。即使罐壁高度小于于7m,或容积小于等于200m3,只有非水溶性的可燃液体可以套这一条规范。(以非水溶性可燃液体储罐为句子主体,前两者为定语)

中文的博大精深就在于此。
我个人理解是按第②种来确定。但是这里还有疑问,按石油库设计规范
12.1.4 油罐的泡沫灭火系统设施的设置方式,应符合下列规定:
1 单罐容量大于1000m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
2 单罐容量小于或等于1000m3的油罐可采用半固定式泡沫灭火系统。
3 卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。
4 当企业有较强的机动消防力量时,其附属石油库的油罐可采用半固定式或移动式泡沫灭火系统。

这里不论是否水溶性的,只要容量不大于200m都可以采用移动式泡沫灭火系统。
请问各位是怎么理解的呢?实际工程中又是怎么做的呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liwangy
    liwangy 沙发
    移动式需要的水压较高,一般都不小于0.6MPa
    2013-11-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • chihongkuan
    chihongkuan 板凳
    移动式泡沫就是消防车提供泡沫,泡沫车上也有水,例如八吨的斯太尔泡沫车有五立水三立泡沫,水可能不够就需要厂区消火栓供给了。卧式罐如果是石油化工防火规范的适用范围内,用移动式冷却就可以了啊。当然这是指的消防,你这需要管路布置,不会是其他的冷却要求吧。石油化工给排水设计讨论QQ:346571803
    2012-06-13 15:03:13

    回复 举报
    赞同0