土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:像这种情况是否用每个库眼都做消火栓
接到一个IV类汽车库,总占地面积有700M2左右,每个车库眼大概为3.6M*6M,一共有36个库眼。总长度50M*14M左右。想问一下根据汽车库规范IV汽车库如果超过5个车的应该是上消火栓的 ,但是感觉上也包括实际上,像一些住宅的一层或地下半地下车库貌似都没有上消火栓,想请教下,像我这种情况是否用每个库眼都做消火栓。

全部回答(19 )

  • cg001001
    每个隔间的汽车数不大于5辆,且相邻隔间门之间有宽度不小于2米的不燃烧体,其耐火极限不低于3小时,可不设室内消火栓,仅设灭火器,由室外消火栓保护,否则应设室内消火栓。
    2012-04-06 08:34:06 来自 PC 评论 举报
  • xm19690523
    在车库外设置消火栓箱,符合两条水柱同时到达就可以了
    2012-04-06 08:27:06 来自 PC 评论 举报