先说说集水坑的设置:
1、车库入口及车库坡道下部必须设置明沟及集水坑。
2、水泵房、换热站、地下室空调机房必须设置集水坑。
3、每个防火分区至少设置一个积水坑。(请问是不是每个防火分区必须最少设置一个)
4、地下室卫生间内部。
5、消防电梯必须设置消防电梯集水坑。


就地下室排水,现在常用的做法有三种:
1、设置排水明沟,再从排水明沟排入集水坑后由潜污泵提升至室外。
但这种做法因要设置排水明沟,明沟坡度一般为1%,所以对基础要求比较高,开挖深度也就比较大。
2、在地面下,基础梁上部设置排水横管,安装直通式地漏,由于排水管道坡度小所以比设置排水明沟好做点。
3、直接设置集水坑,由建筑专业直接放坡至集水坑。但此种做法集水坑设置比较多。潜污泵也就相应增加。

以上是我对三种做法的理解。
哪位大虾有更好的理解,请出来指教指教。
还见过人家直接设置10cm深的水槽的,但这种陕西这边不多见,也请哪位大虾指教指教。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • kiki007
    kiki007 沙发
    1、同意
    2、同意
    3、每个防火分区2个
    4、同意
    5、同意

    PS:排水明沟(有坡度)在水量大的地方:车道下部,水泵房、空调机房;停车场我们这的做法多是这样:做30mm深500mm宽的浅平沟,没有坡度。
    2012-05-17 15:35:17

    回复 举报
    赞同1
  • zhaoyin--001
    zhaoyin--001 板凳

    车库建筑规范里要求集水坑中距不宜大于40m

    2021-06-18 14:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店厨房在顶层,同层排水问题

手上的项目,厨房在酒店的顶层,厨房下方是酒店的单间,虽然规范没有要求要做同层或采取其他措施,但是为了考虑卫生局的验收,考虑做同层排水,但是规范要求厨房 宜 设网框式地漏,但网框式地漏的安装高度很高,考虑到坡降等因素,降板要达到500。这种情况要怎么处理?厨房层房间分割很多,每间都有用水器具。有没有哪位同仁做过酒店厨房的同层的?