土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求施工现场防水套管施工错误的补救方法

求施工现场防水套管施工错误的补救方法

发布于:2006-10-14 17:47:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我是在施工现场配合施工的设计代表。施工中,由于施工错误,消防水池、循环水池、污水处理装置中所有水池的套管都预埋小了。现在他们只有把套管都取消,直接把进、出水池的管道直接穿过水池,用防水沙浆封堵。
但是根据现场经验,由于静水压力存在,这样做法的水池不能确保放渗和浸透的问题,而且这样直接埋管,施工过程中由于沉降可能会将管道拉裂。
现场业主要求设计方对此给出解决方法,请教各位经验丰富的朋友,这种问题怎么解决。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • czf9901
    czf9901 沙发
    现在有一种叫混凝土钻孔机的,钻孔直径可以达到200mm,厚度500mm,速度快,而且洞壁平整。
    你可以按需要的孔径选择。
    然后岸上新的套管,固定。塞上配有膨胀剂的砂浆。
    如是水池可在内壁加橡胶圈。
    可以去查一本叫<土建施工手册>的,我记得里面有
    2006-10-21 11:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • 长门
    长门 板凳
    请问一下,能小多少,不可以采用异径管吗?放大后在采用同规格管道.
    2006-10-21 08:40:21

    回复 举报
    赞同0