这污水立管是否有必要做通气帽
这污水立管是否有必要做通气帽
7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。
发布于
2012-03-29 15:29:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
tianlanli007
可以先计算下排水量,参见规范 表4.4.15 无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力
这个看下是否满足排水要求,要是不行就只能单独排放了。
2012-06-09 14:41:09
来自 PC
评论
举报
金——
其实除了自循环之外还有一个做法
一层单排,直接出户
二层也单排,也直接出户
这样二层实际上就相当与无通气立管的一层,执行4.4.15.1就行了
2012-04-20 19:45:20
来自 PC
评论
举报
加载更多