7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。

全部回答(27 )

  • tianlanli007
    可以先计算下排水量,参见规范 表4.4.15 无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力
    这个看下是否满足排水要求,要是不行就只能单独排放了。
    2012-06-09 14:41:09 来自 PC 评论 举报
  • 金——
    其实除了自循环之外还有一个做法
    一层单排,直接出户
    二层也单排,也直接出户
    这样二层实际上就相当与无通气立管的一层,执行4.4.15.1就行了
    2012-04-20 19:45:20 来自 PC 评论 举报