请教各位:

需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。

目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。

请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?

全部回答(23 )

  • mjwmmm
    “通信机房和数据中心的空调都要求由柴油机做应急电源”根据工艺而定吧,柴油发电机的输出功率和额定功率还是有区别的,取个0.85~0.9的系数吧
    2012-04-23 12:19:23 来自 PC 评论 举报
  • 海阔天空985
    你得考虑在运行69KW的设备后,发电机能保证最后一台10kW空调的启动。
    2012-04-08 21:32:08 来自 PC 评论 举报