0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.09 万条内容 · 672 人订阅
阅读下一篇
请教!!这个基础怎么做??各位大大,小弟最近在做一个变电站的技改工程,原设备基础见下图,该基础为两种设备共用(地上明显整体浇注,地下未知,但应该也是一块的),现在不拆除那两根圆圆的钢管,需要拆除四根白色槽钢,槽钢底板通过螺栓连接于预埋的四条槽钢(见原设备基础平面图)。新建的设备类似于旧设备,但是由四根槽钢变成两根槽钢,同时间距加大,现在想预埋地脚螺栓(见新建设备基础平面图),采用植筋技术,但是一边离原混凝土墩边太近(只有65mm),所以貌似靠不住。想请教各位大侠有没有处理过类似的情况,小弟感激不尽。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句要不然勉强做悬挑吧。
本来建筑这样布置不合理
回复 举报
腿柱做悬挑肯定影响建筑功能,能推的话你也没必要在这里发贴了。
回复 举报