土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一下暖通图纸上的一个问题

请教一下暖通图纸上的一个问题

发布于:2012-03-27 21:34:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如下图,风管上的那几天密集的横线是什么意思?就在标高符号的左边。谢谢


[ 本帖最后由 andy9922 于 2012-3-27 21:37 编辑 ]

QQ截图20120327212240.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lmh0622
    lmh0622 沙发
    路过,又学了不少东西,谢谢!
    2012-07-23 22:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • xyzjm12
    xyzjm12 板凳




    正解,平面上看到的那幾根橫線其實是風管法蘭。送風管從標高4.1米降到3.8米,因風口與風管間是硬接,而那兩個出風口又是在那支大管的下方,送風管的末端勢必要下彎閃過那支大管才能與出風口連接,如果其間是用軟管連接的話那就無謂用這下彎了,送風管末端做到接近下方那支大管即可

    [ 本帖最后由 xyzjm12 于 2012-7-11 13:23 编辑 ]
    2012-07-11 13:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 去除图纸上打印戳记
    去除图纸上“由Autodesk教育版产品制作”的字样
  • 包含地源热泵、空气源热泵采暖空调热水原理图、大样图、平面图及新风图纸。项目位于湖北武汉,一共五层,地下一层,地上四层,空调采暖做了两套方案供客户选择,一套地源热泵,一套空气源热泵,主机都是10匹+10
  • 学校食堂空调、机房、空调水、防排烟系统暖通系统设计资料包
    本资料包包括暖通施工图、暖通计算书,其中暖通施工图包括暖通设计施工总说明、空调平面图、机房大样图、空调水系统图、防排烟系统图等,计算书包括用风管水力计算、负荷计算、水管水力计算等,适合初次进行市学校食堂暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 视图标题 - 图纸上无编号
  • 水电图纸上各种符号的意义
    水电图纸上各种符号的意义 水电图纸上各种符号的意义 水电图纸上各种符号的意义
  • 暖通空调系统的节能问题
    内容简介 文章就暖通空调领域节能途径与方法进行了探讨,从设计、改善建筑维护结构、提高系统控制水平、采用新型节能空调方式、应用可再生能源或低品位能源的空调系统等方面进行了阐述,同时对空调系统节能中设计、
  • 非常实用,十年经验汇总
  • 暖通施工管理问题探讨
    随着社会的不断进步与发展,此时正是我国全面地实现信息化、工业化和高科技化的崭新时代,房屋是人类安居乐业的基本,因此,暖通工程越来越受到各行各业的重视。至此,将会给我们带来生产效率的大幅度提高,以及社会
  • 工程在结算遇到一个问题
    各办事处,各运输站段: 为加强涉外穿(跨)越铁路工程修建管理工作,明确职责,规范程序,为地方经济发展和城乡建设服务,满足铁路运输生产要求,保证铁路运输安全和运输秩序,根据《铁路运输安全保护条例》(国
  • 综合楼暖通安装全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、横道图、施工用电系统图和现场平面布置图、网络图,其中施工组织设计包括总体布署、项目经理部的组织架构简况、工期计划、施工前准备、施工质量保证措施等,适合进行综合楼暖通施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 建筑-视图标题 - 图纸上无编号
    建筑-视图标题 - 图纸上无编号建筑-视图标题 - 图纸上无编号
  • 文件格式:rar文件大小:507.00KB等级:3星内容简介本套图纸包括:图纸目录,地板辐射采暖系统设计说明,采暖通风设计说明,采暖系统图,一层、二层通风平面,一层、二层采暖平面。...
  • 保时捷4s店的图纸,大家分享一下
    保时捷4s店图纸,大家分享一下,钢结构,电器方面的图纸适用人群,钢结构设计师
  • 某宾馆暖通施工CAD图纸
    某宾馆改造项目暖通施工图纸,包含系统图、平面图、风管图、水管图等,共19副。 总面积为5700平方米。该酒店地下一层,主要为娱乐用房,地上部分共4层,包括餐饮、会议,客房等用途。本专业设计范围为各个功
  • 世博沙特馆暖通图纸.
    本工程为世博沙特馆暖通图纸.,包含空调水系统原理图、一捧沙展厅通风原理图、珍宝展厅通风原理图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 办公楼总建筑面积为9314.46m2/,地上7层,建筑高度:27.75米。建筑总冷负荷1210.2kW,计算总热负荷850.3kW。集中空调系统冷热源由区域动力机房提供。空调冷热供回水系统为一次泵变流
  • 游泳池、跳水池、戏水池、训练池及路上训练、观众休息均采用全空气低速风管系统;各区域相应空调机组均配置全热回收效率60%的转轮热回收装置。休息室、办公等采用风机盘管加新风系统。...
  • 本工程为河南XXXX有限公司公寓楼,本工程总建筑面积28375.34M2。其中商店建筑面积为2249.14M2,建筑高度:70.05米。地下1层,地上23层(不含夹层),地下室为丁戊类储藏室及地下车库
  • 某某宿舍倒班楼的暖通图纸
    一套宿舍倒班楼采暖通风空调图纸,内容包括通风,排烟系统设计及空调。
  • 某8号楼暖通系统图纸
    本资料为某8号楼暖通系统图纸,含三至五层通风平面图、屋顶层通风平面图、机房层通风平面图等,欢迎下载。
  • 住院楼建筑面积约22004m2,,建筑高度20m,地上5层。住院楼采用风机盘管加独立新风系统,新风机组安装在新风机房内,采用初效过滤器、中效过滤器、盘管、干蒸汽加湿配件。病房、诊疗室风机盘管采用方形散
  • 幼儿园总建筑面积:2491.96㎡;地上建筑面积:2491.96㎡;;建筑层数:地上三层;建筑高度:13.420m。设计内容包括低温热水地板辐射采暖设计、通风设计。热水集中供暖系统,引市政高温热水进入

阅读下一篇

空调为什么制冷达不到20度以下

大家好,我有个问题请教下,为什么普通的空调达不到20度以下,是因为露点温度的原因吗?加乙二醇溶液有什么作用?

回帖成功

经验值 +10