【困惑】防雷设计中商住楼是否要归到“人员密集场所”

发布于:2012-03-27 00:33:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
例如,底层和二层有两层裙房为商业(不是商业网点),3~28层为住宅,这样一栋建筑,防雷计算套用建筑物类别时,是套“住宅”还是“人员密集场所”?
因为计算结果往往就是套住宅属三类防雷建筑,而套人员密集场所就属二类。很纠结,新的防雷规范、民规等都把防雷等级划分标为黑体,一个不慎就是强条啊~~~~

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-27 23:05 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    按二类防雷建筑做更保险一些,以免被相关部门以各种理由找麻烦……具体可以参考4.5.1的规定。
    2012-04-02 22:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuwei19860829
    xuwei19860829 板凳
    我们这边现在做接闪带和接闪网格时,已经不需要把网格都画出来了,也不要求实际施工时在屋面拉那么多的钢筋了,就直接利用顶板的钢筋,土建正常施工采取的绑扎和焊接措施已经够防雷的要求了。如果是高层,就只需要沿建筑物外轮廓敷设接闪带,然后要求施工时每隔一定距离将顶板钢筋与外圈接闪带焊接相连,已经达到网格尺寸的要求了。
    2012-04-01 16:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】圆弧顶形状的通风气楼防雷问题

圆弧顶形状的通风气楼,铝板材质太薄,厚度达不到防雷设计规范作为接闪器的要求,是不是需要在其上面加装避雷带和避雷针?咨询过厂家,铝板不能直接焊接。看过通风天窗图集,是用自攻螺丝固定。但是这样容易造成气楼漏水。想请教各位:应该怎么在气楼弧顶上设置和固定防雷设施?