土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计时,梁端钢筋面积的比值

抗震设计时,梁端钢筋面积的比值

发布于:2012-03-22 16:35:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规(GB50011-2010)第6.3.3-3条、高规(JGJ3-2010)第6.3.2-3条,强条,都是相同的内容:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”
问题是其中的“除按计算确定外”是指什么情况? 比方说,抗震等级一级,框架梁计算结果顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米,底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值200/500=0.4<0.5,不满足“一级不应小于0.5”的要求,但因为是计算确定的,我是否就可让其不满足,实际配钢筋的时候就是顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米?

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • yym06279
    yym06279 沙发
    如果是框架梁的挑梁是不是也要满足这条条文呢?
    2017-11-21 17:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • xuxiaoyan7083
    xuxiaoyan7083 板凳
    不错哟,顶起!!!!!!
    2012-04-05 09:18:05

    回复 举报
    赞同0