土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统最不利点喷头0.07mpa压力也可行吗

自喷系统最不利点喷头0.07mpa压力也可行吗

发布于:2012-03-21 16:08:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原来用天正给排水来算每一层喷淋系统的入口起端压力,每回都是选择的最不利点压力10m来计算的,导致每回根据计算结果调整的管径都很大,被我师傅说。。。

今天突然看规范,表上写的是“喷头工作压力0.10Mpa”,但底下有一句话:“系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05Mpa”。

所以就想起来,是不是在天正给排水来喷淋计算时,选择最不利点喷头工作压力 7m也是可行的?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    lichangan1000 发表于 2012-3-22 16:42 1.0.05MPa最早用来判断是否设置增压稳压。当屋顶水箱高度满足最顶层喷头,静压大于5m就可不设增压稳压。2 …说得很有道理,还有要注意静压和动压的问题。
    2013-08-14 08:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • lxyslt
    lxyslt 板凳
    很困扰,刚出了一版,0.05的!不知道审图能否通过
    2013-08-13 20:16:13

    回复 举报