井水水质菌落总数超标,其余项目合格,如何处理较好
井水水质菌落总数超标,其余项目合格,如何处理较好
井水水质菌落总数超标,其余项目合格,如何处理较好?没有什么钱,最好用简单的方法?防疫站说烧开了就可以。是不是这样啊 ?
发布于
2004-03-09 15:55:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
chen-pei-feng
用二氧化氯发生器向水中自动投加氯,二氧化氯可以用食盐电解法获得,也可以用次氯酸钠与盐酸通过化学反应获得,用余氯测定仪控制投药量。另外,也可以考虑用紫外线或者臭氧消毒。
2005-05-29 19:40:29
来自 PC
评论
举报
zzg1880
最有效、简便的方法是投加消毒剂,最好是定量投加。