土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ satwe弹性动力时程分析求扫盲!

satwe弹性动力时程分析求扫盲!

发布于:2012-03-20 14:18:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.用satwe用时程分析做多遇地震下补充计算时,每条波峰值加速度基本都是100cm/s2以上,比抗规表5.1.2-2的值大很多,
这个我不是很理解,这样用波算出来的地震反应会比按抗规算出来的大很多?
2.选完三条波点确定之后,又会出现“弹性动力时程分析参数”表格,主分量峰值加速度,次分量峰值加速度,竖直分量峰值加速度
这个是否按1:0.85:0.65填写。比如7度区,依次填35,29.75,22.75?
这个是否又与第一条所述问题地震波的峰值加速度的值矛盾?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 勘设huang
    勘设huang 沙发
    冷血 发表于 2015-8-5 11:32 这么多年过去了 我遇到了和楼主相同的问题 估计楼主的问题早已经解决了吧 能不能告诉大家是怎么回事 …1、选出的地震波无论是天然波或者人工波,波峰峰值加速度都不可能正好是规范规定的小震或中震峰值加速度,高规4.3.5条规定了不同设防烈度下多遇地震或设防、罕遇地震下的时程分析地震峰值加速度,现在一般按照不调整频谱特性,而按比例缩放天然波或者人工波,比如你选的地震波峰值加速度是110,你要做8度下小震弹性时程分析,峰值加速度需要是70。那就选完波之后,在弹性动力时程分析参数表格中,把主分量峰值加速度写为70,这样就按比例缩放了天然波。调整到你需要的峰值加速度。2、地震波的峰值加速度指的是主分量峰值加速度,次分量按照傅学怡徐培福等著作取为0.85倍峰值加速度,这个不会与主次梁峰值加速度冲突。总之,你选出的地震波不会正好峰值是规范给出的峰值限值(除非你是在本地地震局买的人工波,已经帮你调整好),你需要按比例缩放调整这条地震波。不知道解释清楚了么?:)
    2015-08-25 15:04:25

    回复 举报
    赞同1
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢分享啦。。
    2017-10-19 08:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助

在satwe配筋简图有关数字说明中,梁Asv表示在sb范围内当然箍筋面积。其中sb是如何解释。还有柱子中的sc范围内如何解释……