土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37kw水泵电机,直接启动,800m供电,选多大电缆?

37kw水泵电机,直接启动,800m供电,选多大电缆?

发布于:2012-03-20 09:18:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    我的几个建议:
    1、经济性比较:如果放大电缆和采用就地无功补偿比较起来,就地无功补偿比较经济的话,建议采用就地无功补偿;如果就地设置变压器更经济,可以就地设置小型的变压器。
    2、接地系统选择:我看到LZ是3+1的电缆,由于是电机负荷,加出来的“1”我估计是PE线。对此,我建议采用局部TT系统,电机就地打接地极,可以减少一根电缆的投资。
    3、保护的选择:由于线路较长,建议LZ再复核一下负荷侧和配电箱出口处的最大和最小短路电流,以及电动机启动电流的影响,合理整定断路器的动作电流,并以此和导线相配合。
    4、关于压降:电动机启动压降和稳定工作时的压降需要计算,但此处可以通过确定最大最小运行状态下的电压情况来合理调整变压器的分接头,或许可以使用更小的导线满足电压降要求。

    我所能想到的目前就这几点,欢迎楼主和各位同行批评指正。
    2012-03-22 18:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • tbqyc
    tbqyc 板凳
    供电距离太远,如果不是万不得已,不建议这样做。最好是在电机附近寻找变压器来供电,否则不管是电缆费用还是浪费的电能都比较大。
    电机应该采用软启动,加配补偿器,否则有可能启动时压降过大。
    2012-03-22 14:50:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火防水或工业线路配件须为明装型

有人理解这句话的含义吗?

回帖成功

经验值 +10