土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教地下连续墙内衬墙事宜

请教地下连续墙内衬墙事宜

发布于:2012-03-19 15:10:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现有一个深约20m的深基坑工程,采用地下连续墙(兼做地下室外墙)+内支撑支护结构,地下连续墙内侧拟设置内衬墙。
请问在地下连续墙内侧设置钢筋混凝土结构的内衬墙,还是在采用砖砌内衬墙(砖砌体与地连墙之间预留约20cm间隙),各有什么利敝?求高人赐教,期盼中.......

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ljl96701
    ljl96701 沙发
    个人认为采用砖隔墙较好,有利于地连墙渗水的排除,
    采用紧贴式的钢筋混凝土内衬墙,不好解决地连墙渗水问题,若地连墙自身隔水效果很高,没有渗水或渗水极少,则优先采用钢筋混凝土内衬墙。
    2017-06-28 10:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuming8402
    liuming8402 板凳
    很实用,我现在项目上就这么做,采用的是地下连续墙兼做外墙,内衬墙采用砖墙,以及排水沟,造价经济。
    2017-05-25 16:14:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单建地下室顶板厚度怎么取值?

柱距7.8米,单建地下室,顶板在地下水位以上,做方案比较。拟采用井字梁、无梁、空心顶板楼盖,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考虑消防,活荷载怎么取值?

回帖成功

经验值 +10