【求助】单相自耦调压器通电瞬间漏电开关跳闸如何解决
一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
发布于
2012-03-18 07:41:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(50 )
wjb10033
我认为不是什么谐波的问题,任何电流都能分解和生成各种波。和电流大小也没有关系,只要零线火线电流相同,多大多小的电流都不会导致漏电动作,只要漏电动作就说明有一部分电流流入其他回路,我分析是大功率自耦变压器的线圈和铁蕊接触面积大产生电容效应充电引起的。有条件的话用电容表量一下。建议办法有两个:1、让铁蕊同时送电,启动前将铁蕊与火线连接,启动后断开,但一定要注意安全;2、先串联一个大一点的电阻,可以计算一下,220除以电阻值小于动作电流就行了,先串联到电路3到5秒让假想电容充电,然后将这这电阻短路,接负载。
我手上没有这么大的调压器,如问题解决请共享一下。QQ349227757
2012-07-31 10:13:31
来自 PC
评论
举报
gdmmzxj
你好,我也有个5KV的调压器,一接通电源楼下电表前那个漏电开关就跳,但入户的这个漏电开关却不跳,好像同样是30A电流的,请问你具体怎么解决的,可以图片说明一下吗?谢谢!