土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市污水主干管布置——污水管道敷设于河床底的可行性?

城市污水主干管布置——污水管道敷设于河床底的可行性?

发布于:2004-08-02 22:35:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在一个50万人口城市污水管网规划中,当地水利、规划等部门建议把城市污水主干管设置于河床底下,在下游集中提升进污水处理厂。主要理由是:1、不开挖城市道路,所以不扰民;2、由于现状沿河排污口标高很低,所以我们的干管应该更低----不然,怎么实现截流?3、这样既省造价(没拆迁),又省工期(不受拆迁、交通管制等影响)!?
尽管这些想法从专业角度来说,很不经推敲,但很难说服他们,因为政府里面就根本没有相关专业人员,还很认死理!当然,不排除还有方方面面的部门利益在里面。
我提出这个来,并不是想多论证,因为凭我十几年的设计经验,我觉得问题很清楚。只是我想了解一下,国内有没有类似的工程案例?其具体的运用条件如何?象检查井、通气井、溢流井等构筑物是怎么处理的?
谢谢!!

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • 小土星
    小土星 沙发
    结果是什么???我是一名新手,现在也在做沿河道内部敷设截污管,不知道怎么办,找了好久的资料
    2017-08-31 16:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • 爱琴海风
    爱琴海风 板凳
    我所在的城市就是这么干的,污水主干管敷设在河床里,已经运行了十多年了
    2013-10-16 08:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 污水管总体布置
    本资料为污水管道总体布置图,含污水管道总体布置图(含汇水面积)等,欢迎下载。
  • 104套全新城市更新规划城市设计资料合集(文本+SU模型)
    本合集汇聚了104套全面而新颖的城市更新与城市设计资料,涵盖详尽的文本规划方案与精细的SketchUp(SU)三维模型。这些资料旨在为城市规划师、建筑师、设计师及相关从业者提供一站式参考,助力打造更具活力、可持续与人性化的城市空间。从概念构思到实施细节,每一套资料都经过精心筛选,旨在激发创意灵感,促进高效决策,为城市的未来发展贡献力量。
  • 城市污水处理厂可行性研究
    1、整个工业区的排水管网工程建设,包含污水处理厂服务范围内污水收集管网的改造及新建工程。 2、**县**工业区污水处理厂内的工艺方案论证及推荐选择合适的工艺方案。 3、污水处理厂内的工艺、建筑、结构、
  • 污水管系统的设计
    本资料为 污水管道系统的设计(82页),pdf格式。 主要内容: 设计基础数据的确定; 污水管道系统的平面布置; 污水管道设计流量和水力计算; 污水管道系统上某些附属构筑物的设计计算,如泵站、倒虹管、
  • 雨水及污水管设计
    污水管道及雨水管道的水利计算表,用起来很方便.
  • 某1920立方米每天污水处理站污水预处理工程(UASB工艺)资料
    本资料包包括UASB池部分、水解池部分、预处理工艺,其中UASB池部分包括总设计说明、平面布置图、地沟布置图、设备布置图、配管图、格栅、集水井工艺图等;水解池部分包括水解酸化治平面布置图、水解酸化池布水,出水及中周水池系统安装图、木解酸化池排泥管、中阿水地燕汽管道安装图、木料酸化池填料安装图等;预处理部分包括工艺设计总说明、平面布置图、地沟布暨图、管道仪表流程图等,适合污水处理相关专业同学参考及学习方法
  • 城市污水结构cad详图
    本工程为:某城市污水管道结构cad详图,包含台座立面图 、台座俯视图、桩身大样等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 热力管无补偿直埋敷设可行性
    针对供热管网的无沟直埋敷设方式,根据管道材料承载能力及土壤与管道保护外壳之间的摩擦力对管道所产生的约束,按照弹性分析的方法,对管道承受的应力情况进行分析,阐述了热力管道采用无补偿直埋敷设的可行性,并提
  • 某别墅小区生活污水管布置
    某别墅小区生活污水管道布置图,该小区共61栋别墅
  • 某室外雨水、污水管敷设施工
    本次施工工程量为:南北路五、六、三、七、吕水路;东西路三、四、五;环园区路及车 间之间的雨水、污水管道敷设。 管道材质:雨水、污水管道D800 以下采用HDPE材质,连接方式按厂家技术要求。大于等 于
  • 污水管系统的设计计算
    本资料为污水管道系统的设计计算,包含综合生活污水设计流量计算、工业企业生活污水和淋浴污水设计流量计算、划分设计管段,计算设计流量等,内容详实,可供参考。
  • 污水管改造工程
    施工进度安排时充分考虑气候、季节(冬、雨季)对施工的影响
  • 双壁玻纹管污水管施工
    内容简介 1铺筑砂垫层 1.1、管道基础均采用砂垫层,基础厚度:一般土质: 100mm;较差土质:200mm。当地基承载力小于设计要求时,须对地基先进行补强处理再铺设砂砾基层。 1.2、测量基础中心轴
  • 污水管施工组织方案
    本工程位于某市南开区,为XX 路污水处理厂工程及厂外管道工 程中的一部分,主要由φ1800 地下污水管道、2400×2200 的单孔雨 水混凝土方涵、2800×2600 的双孔雨水混凝土方涵、180
  • 本资料为:标准污水管道计算书,内容详实,可供参考。
  • 上海某雨污水管方案
    两港大道一期工程西起重大装备区的规划E5道路,北至白玉兰大道,长度约14.33km,包括道路两侧绿化林带总宽度为160m。工程内容包括高架桥梁、地面道路、跨河桥梁、排水工程、电气工程、绿化与景观工程等
  • 苏州某污水管施工组织
    管道铺设前复核该高程样板,清扫基础表面,排除槽内积水。在底板上弹出管中墨线,在井位处排管,预留足够的检查井内净尺寸
  • 工程污水管顶管施工
    工艺工法概况工艺原理工艺工法特点主要引用标准施工方法等.
  • 上海某雨污水管施组
    两港大道一期工程西起重大装备区的规划E5道路,北至白玉兰大道,长度约14.33km,包括道路两侧绿化林带总宽度为160m。工程内容包括高架桥梁、地面道路、跨河桥梁、排水工程、电气工程、绿化与景观工程等
  • 污水管专项方案
    本资料为:雨污水管道专项方案, 共28页,内容详实,可供参考。
  • 1.本图单位为毫米。2.沟槽断面开挖时,需要加强排水处理,确保沟槽内干槽施工,确保地下水位低于管底500mm。污水管道沟槽施工过程如无地下水位时,可无需设置排水边沟。3.钢板桩由专业施工队伍负责施打,

阅读下一篇

请问水处理运营公司是干什么呢?

有谁知道的,能具体说一下吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10