土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗

讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗

发布于:2012-03-12 17:20:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗

2版红宝书13.5.3.13 第1224页,提到内走道排烟算面积的时候,都加上最大房间的面积(非防火门的),
这个实际算内走道面积的时候,大家严格这么做吗?还是一般只匡算内走道的面积?
因为实际情况会遇到内走道边上有个超级大的房间,比方说靠外墙的大宴会厅什么的

比方说走道120平方,靠外墙大宴会厅400平方,那大伙觉得这个内走道排烟如何算面积

大家讨论讨论呢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 沙发
    只能说你做的不是很严格。
    2012-03-17 10:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • shijiazhuang0
    shijiazhuang0 板凳
    不需要, wo 做的高层住宅地下二层储藏间,地下一层的储藏间可以开高窗。地下二层的储藏间没有窗户,也没有考虑储藏间的防排烟问题。地下一二层的内走道由同一个窗井自然排烟的,开窗面积就是一层的内走道地面积的百分之二
    2012-03-16 14:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】这样可以采用自然排烟吗?

一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]

回帖成功