土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助大神,老楼房加固碰到的问题

求助大神,老楼房加固碰到的问题

发布于:2012-03-10 10:56:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟着手一个老房子加固问题,背景如下:
设计图显示为91年,手绘,8层建筑,混合结构,没有地下室,但是1层地面用预制板架空。用途为农行网点。
问题如下:
1、根据结构图显示,用的预制板型号为YKBXXX-1,查了下规范,为1级预制板,承载力为1KN/M2,作为公共场所礼堂什么的,设计荷载为3KN/M2,再加上20年过去了,这楼板是不是扛不住了?
请大神帮忙分析下

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cuipengbo402
    cuipengbo402 沙发
    楼房太老了,,还是要谨慎处理,,鉴定出了结果再看啊
    2012-03-18 19:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • czws007
    czws007 板凳
    乱乱乱 这个怎么回答呢
    2012-03-16 10:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【框架结构设计】办公楼设计楼梯的问题,谢谢!

先谢谢大家看我这问题了!7米2的柱距,楼梯间开间3米6。那么休息平台就只有一边和柱子接触,另一边远离柱子。不知道用不用在中间加一根柱子?就是说休息平台梁能不能一端在柱子上,另一端在次梁上。。。(我这图要改的,先拿这个说说吧)

回帖成功

经验值 +10