【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论

发布于:2012-03-08 10:11:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。
陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。
假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • ljd_xy
    ljd_xy 沙发
    实际上上海的规范比较合理。
    1.1火灾时只考虑一个着火点,2个地方同时着火是比较极端或人为的时候才会出现;
    1.2对于连锁开启相邻防烟分区的风口,会导致火源快速向相邻分区扩散,不可取。
    1.3相应做法:
    排烟风机风量=最大防烟分区面积(<500m2,>500m2按计算公式算)x60x(1+漏风率%)
    所有排烟口风量=最大防烟分区面积(<500m2,>500m2按计算公式算)x60
    所有排烟管风量=排烟风机风量
    所有排烟管风速<=20m/s
    排烟口风速<=10m/s
    漏风率%根据分区数量的多少选择(5%~40%),不局限于20%以内。
    !!呵呵,风管从头到尾都是一样大的!!
    2012-07-24 17:47:24

    回复 举报
    赞同1
  • 子龙q
    子龙q 板凳
    双速风机完美解决,承担两个防烟分区的都是双速风机
    2012-07-23 15:53:23

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。